Yıldız üçgen bir motor mevcut
Kanatlı salyangoz tipi fan motoru
Direk üçgen bağladım
İlk kalkışta 120 amper çekiyor
Sonrasında 20 amper ile çalışıyor
Bir soft sürücü ile sürmek istiyorum
Marka ve model olarak ne seçmeliyim
Start stop bütonu koymak istiyorum
İllaki kontaktör olmalımı
yoksa sürücünün aç kapa özelliği varmıdır
Gunalp arkadaş her hangi bir markanın en ucuz serisi frekans konvertörünü al. Girişine 50A Sigorta bağlarsın. Motorun etiketinde 400V bağlantısına göre bağlarsın. Her sürücüde start,stop vb giriş ler vardır. Kolay gelsin.
Sürücünün digital inputlarini kullanarak start stop yapabilirsin.kontaktore gerek yok.kullanacagin sürücünün manuelinde kullanma kılavuzunda gerekli bilgiler vardır. Manuel ini güzel incele.
(Kanatlı salyangoz tipi fan motoru ) yazdığın için, kendi satış ve servisi yaptığımız markanın yani Danfoss markasının FC-51 veya 101 serisini kullanabilirsin.
Siemens 3rw3036 22 kw lık bir cihaz ile
18 kw lık bir motor sürdüm
Cihazın girişinde. önce ve sonra akım değerleri ilk kalkış ta yani ilk 5 saniyede 128 amperden
Aşağıya doğru sönümleniyo
Bana tuhaf gelen bu akım değerini girişten de aynı ölçüyor olmam oldu
Herhangi bir bağlantı hatası yok
Bu durum normalmi sizce ?
Sonuçta motor sürücü olmadan da kalkıyor idi
Sürücünün bu 128 amperlik ilk darbede daha etkin bir görev alması gerekmez mi
Pot 1 zaman 5 saniye
Pot2 u değeri 40-%100 scalasında 50 civarı
Gunalp softstarter kullanıyorsun söylediklerin normal şeyler. Forumdaki softstarter nedir bölümünü okumanı isterim. Ayrıca ekteki dokümanı incelersin. Frekans konvertörlerinde giriş ve çıkış akımları farklı ölçüm yaparsın.