Merhabalar,

20 kva 3 faz ups in giriş çıkış sigorta değerleri ne olmalı.

Şebeke panosu ups çıkış sigorta değeri : ?
ups panosu şebeke girişi sigorta değeri ?
ups panosu ups çıkışı sigorta değeri ?
ups panosu ups girişi sigorta değeri ?

ve eğer mümkünse hangi değerleri kullanarak nasıl hesaplandığı hakkında da bilgi verirseniz çok sevinirim.



yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Mehmet Yazıcı Nasıl bulduğunu açıklamış zaten..

şebeke panosu ups çıkış sigorta değeri : ? 40A C Yavaş Karakterli
ups panosu şebeke girişi sigorta değeri ? 40A C Yavaş Karakterli
ups panosu ups çıkışı sigorta değeri ? 32A B Çabuk Karakterli
ups panosu ups girişi sigorta değeri ? 32A B Çabuk Karakterli
 