22 kw 3 faz ac motor düşük akım

Katılım
15 Mar 2007
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
40
22 kw motor anma akımı 40 amper ancak biz motoru yıldız üçgen yol veriyoruz ancak sargılar 2.5 amper akım çekiyor.neden acaba yardımcı olursanız sevinirim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
22 kw motor anma akımı 40 amper ancak biz motoru yıldız üçgen yol veriyoruz ancak sargılar 2.5 amper akım çekiyor.neden acaba yardımcı olursanız sevinirim
Motor anma akımı tam yük akımıdır ; senin bu ölçtüğün değer büyük ihtimal boştaki-yüksüz motor akımıdır ; motor yüklendikçe akımın yukarı doğru ivmelendiğini göreceksin.........
 
3 faz girişindenmi ölçüyosunuz yoksa kol akımlarındanmı? panonun sigortasından ölçmeniz gerekiyor.ve bu akımda boşta çalışma akımıdır.yükte dahada artacaktır.
 
Boşta mı çalışıyor?
 
Boştaki akım;motor anma akımının %25-40 ı civarında olması gerekir.Anma akımı 40 A olduğuna göre boştaki akım 10-16 A aralığındadır.Y/D yolvermede Y da boşta 10/3=3,33 A,D e geçince 10 A çeker.(Ana kontaktör girişinden ölçülen değerler)
 

%40 çok değil mi hocam?
 
Motor boşta akım değerleri;motorun kalitesi,devri,verimliliği,rotorun yapısı ve kaymaya bağlı nedenlerle değişmekte olup,genel bir ifade olarak %25-40 aralığında alınmıştır.Motor imalatçı firmalarından bu değerler alınabilir veya boştaki cosfi si ölçülebilirse eşdeğer devre hesaplarından veya daire diyagramından hesaplanabilir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…