Merhaba.Cevaplar;
1-Hayır,trafonuzun çok yaşlı olması bir sorun da yaratmaz,ben evde bir elektrikçide,senelerce önce de,örneğin 1988 yılında özel olarak da sardırdığım 120 watt bir trafoyu hala güvenle de kullanmaktayım.Burada ölçüt şudur; sarımlarda bozulan bir izolasyon ve nüvede mağnetik akının geçmesine olan herhangi bir direnç oluşmamışsa ilk günkü gibi rahatça da kullanılabilir,bundan hiç endişeniz olmasın.(Üzerindeki en dış saç plakalarda oluşmuş bulunan birtakım paslar da olabilir,benimki de kir,pas içinde ama tıkır tıkır,hala saat gibi de çalışıyor,tda 1554q'da 2*22 watt.ses çıkış amfisinde geçen sene kullanmıştım,en son da ilginç bir elektrik sorusunda,yani "12 volt akü-12 volt ac.-24 volt ampül" ile olan elektrik sorusu deneyinde çok başarı ile de kullanılmıştır.Daha çok uzun ömrü var gibi de görünüyor,Yüce Allah uzun ömürler versin ki daha uzun yıllar da kullanabilelim inşAllah
2-Evet,söylediğiniz şekliyle 2 ayrı 220/110 volt ac. ; giriş/çıkış klemensleri de sizin kendi öz-prensibiniz gereği ayrı da çalıştırılabilir.Bu durumda giriş ve çıkıştaki nötr bağlantı noktaları da tamamıyla birbirinden bağımsız (Paralel bağlanan sarım gruplarının uçları) çalışmış ve o şkeliyle de size hizmet vermiş olur,çok fazla fark eden yanı da sadece burası olur.Çok fazla birşey de sonuçta farketmez,bazı prensip sahibi kararları da olmayan,bu konudaki görüşleri,düşünceleri çok farklı da olamayan kişiler açısından bakacak olursanız.
3-Trafo gücü bilinmeyen bir trafonun cos fi değeri biliniyorsa veya yaklaşık belli bir cos fi değeri varsayılıp alınırsa,primer sargıya giren akımın amper değerini ölçmeden önce sekonder sarımı kısa devre etmeden nominal bir yükle,ama çok düşük olamayan,kısa devreye de neden olup,çok aşırı akım da çekmeyecek olan,trafonun tüm gücünü tahmini kullanabilecek olan bir yükle sekonder çıkışını tam olarak da bu çıkışta irtibatlamışken,ampermetre ile veya wattmetre kullanılarak,trafonun besleme,220 volt ac. girişini de onun içinden geçirip bu trafoya bağlayarak,önce primere giren akım değeri ölçülür.Çıkan akım değeri giriş voltajı (Örneğin 220-230 volt ac. ile) çarpılıp genel olarak bu primerde harcanan akımın da kaba bir güç hesabı yapılır.Çıkan bu üst (Efektif) değer Cos fi değeriyle "P=P1.Cos fi" formülüne göre çarpılıp net olarak trafonun primer sargısında harcanan güç bulunmuş olur.Sekonder sargı dönüşümünde de birtakım kayıplar (Eddy-current,saç,bakır,histerezis,vb.) hesaba katılıp,bunlar da belirli bir % olarak belirli değerde (Örenğin %5-10 gibi) bu değerden eksiltilerek,trafodaki bu sekonder sarımın tüketici tarafına verebileceği max. elektrik gücü (Watt.) bu şekliyle kabaca da hesaplanabilmiş olur.
Not:Şebekeden primer sargıya giren akımı en net şekliyle bir pensampermetreniz varsa eğer,onu bu trafonun primerine giren kabloya direkt penslerini de kapatarak,geçen bu ac. akımın (amper) değerini de okursunuz. Avometreyle ölçümde (200mA-10 A veya 200 mA-20 A skalasında,COMM (-) uç'un üzerinde yer alan jakı üst jaka çıkarıp) bu akımın avometre tarafına dc. olarak da girebilmesi için uygun amper değerli bir köprü diyodun,köprü diyottan gelen bu dc. çıkış uçlarını,amper ölçümü yerine girerek de bir değer ölçülebilecektir. Ancak ölçülen bu değer,hiçbir şekilde bir pensampermetrenin ölçebildiği kadar çok hassas ve çok net de olamayacaktır.Pensampermetre,fluke,vb.akım ölçümünde profesyonel olarak kullanılmakta olan benzeri bu ölçüm cihazları daha kesin bir ölçüm yapabilecektir.Bir wattmetre ile de direk olarak elekrik gücü tüketilen cihazlara (Örneğin bu primer sargıda harcanan gücü ilk etapta) ölçüp okuma imkanınız olacaktır.
Kolay gelsin.Saygılarımla.