Elinizde topraklama ölçecek cihaz var ve hala gerilim üstünden sonuca varmaya çalışıyorsunuz Gökhan bey, N-PE geriliminin 1volt olması pek birşey ifade etmez.
Yaptığınız ölçümde bulduğunuz sonuçların ne anlama geldiğini önce açıklayayım;
Kazık ile ölçüm yaptığınızda ölçüm probunu degdirdiginiz yerin toprak geçiş direncini ölçersiniz.
Loop(Çevrimempedansi) yöntemi ile yaparsanız bu ölçümü ; hem koruma topraklamasi geçiş direnci, hemde işletme (nötr) topraklamasi geçiş direncininin toplamını ölçersiniz.
Bir faz toprak arızası durumunda hat üzerinde akacak olan arıza akımı, cevrimempedansiyla ilintilidir.
Sonuc olarak cihazın olcemedigi seviyeden yüksek bir degerde ise cevrimempedansi, örneğin kaçak akım röleniz açma yapmayacaktır.
İşletme topraklamasinin direncini mutlaka kazık ile olcmeniz de fayda var, ölçüm yaptığınız yerde yükler eşit dağılmış olabilir sonrasında bir dengesizlik olursa yanmayan cihaz kalmaz.