220 voltta 16-20kw güç kullanma

gurhancaa

Üye
Katılım
13 Mar 2011
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
43
Merhaba arkadaşlar.Cam füzyon fırını yapıyorum kendim için.Dükkan açacak olduğum yerde 4*6 kablo ile 2 daire ve 1 dükkan besleniyor.Sanayi elektiriği almak için baya yüklü miktar bir hesap çıkardılar.acaba bu hat üzerinde 220 volt ile 16 - 20 kw arası fırını çalıştırabilirmiyim.yardımcı olursanız sevinirim.bu konular ile alakalı bilgi sahibi değilim.kimi olmaz diyor kimi iki faz ile besleme yapar sigortayı yüksek tutarız diyor.bu işi yapmak için mevcut işimide bıraktım.bu noktada takılı kaldım lütfen yardım edin
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
4x6 kablo toprakta 58A,havada 44A akım taşır.
220V ta 16Kw yükün =72A çeker
220V ta 20Kw yükün = 91 A çeker
4x6 kablodan 2daire 1 dükkan besleniyor diyosun,normal şartlarda sadece senin yükün için bile yetersiz 4x6 kablo
kolay gelsin
 


Burada önemli bir noktayı atlamışsın enerjiyi alabileceğin mesafede çok önemli çünkü yükün 20 kw gerilim düşümüne mesafeye bağlı olarak etki eder
 
gurhancaa,o kabloda o gucu alman mumkun degil.. kablo izolesi gider ve yanar..gerekli teknik bilgiyi nacak_68 soylemis zaten
 