Malumunuz üzere markette buzdolapları ve aydınlatma ağır yük olup kompanzasyon gerektirmektedir.

Markette cos degerini ayarlamalayamıyoruz. Kapasitife giriyor;

Yük dağılımı 220v aydınlatma ve buzdolapları üzerine olan markette fazlararasında akım +/- 2 amper değişiyor.

Olay;
ORTALAMA BİR DAKİKA İÇİNDE; reaktif güç kontrol rölesi cos değerini +80(reaktif) olarak görüyor. Yaklaşık 8,5 Kvar kondansatörü devreye alıyor. Cos değerini 1'e yaklaştırıyor. Sonra buzdolabı motorları devreden çıktığında reaktif güç kontrol rölesi cos değerini -40(kapasitif) olarak görüyor. Adımlama olarak 1 kademeden başlayarak kondansatörleri devreden çıkarıyor. Bu cos değerini 8-10 sn kadar sonra cos değerini 1' e yaklaştırıyor. Tabi ki bu 8 sn, günlük değere %22 kapasitif olarak yansıyor.

Bu süreyi, kontak devreden çıkma sürelerini kısarak ( 2 sn) ve 5 Kvar kondansatörü 1.adıma alarak 6 sn düşürdüm.Buda günlük değere %14 kapasitif olarak yasıttı. Bilindiği gibi aylık kapsitif sınır değeri %15

Bu günlük değeri daha nasıl aşağı çekebilirim

Tamam reaktif kontrol rölesini daha dijital olarak yapabiliriz ama buda maliyet bu sistemle yapılabilir mi? yada en az maliyetle nasıl yapılabilir?

devrede
Entes RG3-8T reaktif güç kontrol rölesi
1 - 1,5 - 1,5 - 5 - 5 Kvar olmak üzere 5 adet kondansatör var.

ARKADAŞLAR YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM
TEŞEKKÜRLER
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
3 fazlı 3 akım tarafolu monofaze kondasatör bağlanabilen röle kullanmanız gerekmektedir
 
sizin bu marketteki yükler gün içerisinde değişme gösteriyormu ve kompanzasyon sistemlerinde kondansatör dizilimi nasıl bu tür yerlerde düşük kvarlı kondansatürleri bağlamalısın çünkü genelde marketlerdeki yükler değişkende olabilir onada dikkat et ama ilk kademelri düşük kvar lı kondansatör kullanmalısın
 

Gün içerisinde değil dakikada değişiyor. Ayrıca KONDANSATÖR dizimi 1 - 1,5 - 1,5 - 2,5 - 5 - 5 kvar kapsitif değeri %22'lerdeydi. 1. adıma 5 kvar alınarak değer %14 düşürüldü.
 
entesin rg3 12cs kullan bunlara monofaze kondansator takabilirsin kesin cozum
 
Kullanacağın Rölenin markası ne olursa olsun sisteminizde mutlaka üç faz kontröllü bir cihaz olmalı ve monofaze kondansatörünüz olmalı hatta diyebilirim ki çoğunluk monofaze olmalı. Market gibi yüksek güç çeken ve değişken yüklerin olduğu yerlerde (benzin istasyonları, kaynak atölyeleri vb..) mutlaka monofaze kondansatörlü sistemler tercih edilmeli.
Entes
Kael
KRK
Tense
ve daha bir çok şu an aklıma gelmeyen marka var .Çoğunda sisteme hızlı cevap veren ve sizin ihtiyacınızı karşılayacak cihazlar bulabilirsiniz.
Ama öncelikle bu işlerden anlayan profesyonel birilerinden yardım alın..
 

Bu sistemin maliyetinden haberiniz var mı? İlgili marketin kompanzasyonu Kael Varkombi veya Entes 12CS ile gayet rahat halledilebilir.
Ben yaklaşık 15-20 marketin Kompanzanyon sistemini Kael Varkombi kullanarak ve maksimum 850-900 YTL masraf ile mevcut Panolarının üzerinde hallettim...

Usta müşteriye en iyi çözümü en az masrafla sunandır bence...

Yoksa "sistemin tamamını değiştir , senin işin öyle olur "demek usta işi değil .
 
Son düzenleme:
sn.mesutelb,

Usta müşteriye en iyi çözümü en az masrafla sunandır bence...

Yoksa "sistemin tamamını değiştir , senin işin öyle olur "demek usta işi değil .

sizinle aynı düşünceyle ben arkadaşa öneride bulunmuştum. önerdiğim ürünün üreticisinin forumda yazdığı aşağıdaki alıntıyı okuduğumda bunun tek bir ürün olduğu bir sistem olmadığı hatta sizin kullandığınız rölelerlede çalıştığını anladım,üstelik mevcut panoda hiçbir değişiklik yapılmadığını iddia ediyorlar.sanırım siz monofaze gruplar oluşturmak zorunda kaldınız
 
Onu biliyorum ... Ama ben ödediğim paraya bakarım... 1000 TL denilen tek bir modül değil mi? Ve bu tek modülü takıldığında sistemin düzeleceğinin garantisi yok...
Benim için önemli olan FİYAT/İş Görme performansı
 