Merhabalar max 16Ade çalışan bir şarj aletin var.3x2.5 halogen free kablo kullanabilirsin. Çünkü 2.5 kesit 20A kadar akım taşıma kapasitesine sahip. Sigorta olarak da B tipi 20 amper sigorta kullanmalısın.Eğer şarj aletinin kalkış akımı yüksekse Ctipi 20A kullanmalısın. Diğer konu evlerde sigortalar arası genellikle 4x6nym kulallanılır.Bu da senin için gayet yeterli çünkü çamaşır makinesi 2.5kw bulaşık makinesi 2.5kw fırın 2kw bandında enerji çekecek+ şarj aletin bu rakamın üzerine geçmiyor. Sorunu kısaca özetlersek B tipi 20A sigorta, 3x2.5NYA halagon free kablo işini çözecektir. 4x6Nym(Ev hattı) 44A taşır. Evdeki anasigortan eğer 32A veya 25A ise tüm cihazlar açık(çamaşır m. bulaşık m. fırın,ketıl,şarj aleti,ısıtıcı) olduğu durumda atma ihtimali var.Eğer anasigortan 40A se hiç bir sorunla karşılaşmayacaksın