Ugur hocam merhaba
Hocam 3rn1011 2cb00 thermistor roledir.bazi motorlarda ptc bulunur yani motorun sicakligini olcen degisken direnctir.sicaklik belirli degeri asarsa role devreyi keser,bizim devremizde kullanamayiz.
3 rv1031 4fa10 18 kw motor icin ideal mkş dir ,rahatlikla kullanabiliriz.22 kw motor icin ayni serinin farkli bi urunu olan 3rv1031 4ga10 kullanmamiz gerekir.cunku varolan mkş 40 a lik,bize 40 amperden fazlasi gerekiyor,
3.urun 1.8 2.5 A lik,bu urunde son derece uygun olacaktir.gordugum kadariyla bunda yardimci kontak da mevcut,
Su an tek eksik 22 kw lik motor salteri ve yardimci kontak ,eger motoru 22 kw degil de 18 kw kullanmaniz gibi bi durum varsa ,yani motoru degistirme ihtimaliniz varsa bu salteri de kullanabilirsiniz