24 ile açıp kapanan TMŞ mevcut mu?

bestk

Üye
Katılım
12 Mar 2020
Mesajlar
97
Puanları
1
Yaş
26
Merhabalar 24V tetikleme sinyali ile yani PLC den gelen sinyalle açıp kapanan TMŞ mevcut mu piyasada bu tarzda bir ürün var mı?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Standart olarak DC 110 volt ve AC olarak
220 / 380 volt oluyor.Küçük güç gerektiği
için,ara trafo ile çözebilirsiniz.
 
Standart olarak DC 110 volt ve AC olarak
220 / 380 volt oluyor.Küçük güç gerektiği
için,ara trafo ile çözebilirsiniz.
Sorum bu değil ama teşekkürler. Bir tetikleme ile şalter kolunun kapanmasını istiyorum. Örneğin AC 40A TMŞ nin kapanması gibi..
 
düşük gerilim Bobini diye geçer bobinde enerji var iken şalter ON konumunda kalabilir Bobin enerjisi kesilince şalter açar Tam tersi olan da var uzaktan açtırma bobini hangisi işine yarar ise kullana bilirsin
Şalter bobin takmaya uygun olmak kaydı ile...
 
ŞALTER tabiri kullanıldığında,kurma motoru,
açma / kapama bobinleri gibi aksesuvarlar kullanılır.Bu aksesuvarlarda kullanılan geri-
limler,bahsettiğim gerilimlerdir.Açma / kapa-
ma işlemi için,şaltere ilaveten kontaktörde
kullanılabilir.Şalterin altına 24 volt bobinli
kontaktörde kullanarak daha ucuz ! ve basit
uygulama yapabilirsiniz.
 
urdun projesınde 24 v şalter motoru ,açma ,kapama,ve dusuk gerılım bobını kullandık .legrand
yanlız plc den gelen 24 v sınyalı dırekt olarak şalter bobınıne vermenızı tavsıye etmem
plc ıle 24 v bır role cektırıp o rolenın kontagından 220 v actırmeyı yaparsanız plc kumanda ızolesi bakımından daha emnıyetlı olur
 