24 VDC 220VAC KABLO

arnvtss

Üye
Katılım
6 Ağu 2009
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
35
Selam arkadaşlar pano içindeki motor kablosu 2.5lik ayrı yerden 24vdc kumanda kabloları ayrı geciyor ben bunları aynı yerden geçirirsem ne olur 2 tane motor kablosu var 34 tanede 24dc kablo geçiyor boyu 1 metre kadar yorumlarınızı bekliyorum...
 
böyle ufak çaplı çalışmada AC ve DC kabloların kesişmesinden bir şeyin olacağından sanmıyorum. genellikle AC, DC ve data kabloların birbirlerinden ayrı şekilde döşenir. bu da kabloların aralarındaki ekileşimi ve parazitleri telafi etmek içindir. bu parazitlerin çoğu da AC enerji taşıyan kablolardan meydana gelir.
 
Pano içinde, PLC, encodr, sinyal tasıyıcı vs. kablolar yoksa fazla sorun olmaz. Oluyorsa, ya kabloları mümkün oldugunca ayrı döşeyin, yada ekranlı kablo kullanın.
İyi calısmalar dilerim..
 