Ayni sekilde yuke bindikce dusen voltaj degerleri okuyordum..yuksuz 220 yukte 150 voltlara dusen bir gerilim..Olcumleri aldigim O buata bir ust kesitli adp den notr hatti cekerek sorunu cozdum.sizde de ayni problem var gibi
gorunuyor..@c.berkan ve @ zeybek ustamiz, mesajlarinda yapmaniz gereken islemleri gayet anlasilir sekilde aciklamislar..dairedeki diger cihazlarinizda da gerilim dusumu sorununz varsa binanin ana faz ve notr hatlarini kontrol edin.sadece klima linyesinde problem varsa, bagli oldugu hattin notr baglantilarini kontrol edin.seyyar olarak sigorta kutusundan notr alip klimaniza baglayin ve test edin.olcumlerinizi yapin..klima kompresorunde bir sorun olsaydi asiri akimdan en fazla sigortaniz atardi.voltaj cokmezdi.