konu içindeki tanımlamaları anlıyorum. dokumanları da kabul ediyorum. fakat aşağıdaki foto ve linkteki izolasyon transformatoru tanımlamasını da reddetmiyorum.
Kocamanusta burada benim ilk söylediğim izolasyon mantığıyla bir kullanım var, yani sistemleri galvanik olarak izole etmek. Buradaki amaç can güvenliği değil sistemin güvenliği.
Kocamanusta burada benim ilk söylediğim izolasyon mantığıyla bir kullanım var, yani sistemleri galvanik olarak izole etmek. Buradaki amaç can güvenliği değil sistemin güvenliği.
Evet, "tüm güç transformatörleri aslında birer izolasyon transformatörüdür". kapsamına giriyor... Fakat biz genel olarak izolasyon trafosu diye konuşurken can güvenliğini sağlamaya yönelik olan yani sekonder ucu topraklanmamış olan trafodan bahsediyoruz.
Paylaştığınız ikinci resimde aradaki izolasyon trafosu 1. ve 2. sistemleri birbirinden galvanik olarak izole ediyor dolayısıyla 2.sistemdeki bir toprak hatası 1. sistemi etkilemiyor yani 1. sistem 2.den izole edilmiş oluyor. Bu şekilde yaparak 2.sistemdeki bir toprak hatası nedeniyle tüm sistemin kesintiye uğraması önlenerek sistemin güvenlik seviyesi artırılmış oluyor. Sonuç olarak aradaki trafonun sekonder ucunun topraklanmış olması sistemler arası izolasyon yaptığı gerçeğini değiştirmiyor, öyleyse üzerinde "izolasyon trafosu" yazması yanlış olmaz.