24V DC kısa devre koruması

Sekonderde bir ucu topraklamasanız bile tam olarak izolasyon sağlamak kolay olmuyor kapasitif kaçaklardan dolayı. Kontrol kalemi testlerinden bunu görmek kolay, standart multimetrelerde de (LoZ konumu olmayan) bu durumu gözlemlemek mümkün.

Bu izolasyon trafoları ile ilgili merak ettiğim bir konu daha var. Pano içi küçük güçte trafolar olduğu için bunların toplam empedansı şebekeye göre çok çok yüksek, kontaktör gibi yada izolasyon trafosu üzerinden beslenen başka bobinli elemanlar varsa bunların oluşturduğu EMK bizim izole sistemde gerilim piklerine sebep olabilir mi? Bu da trafo üzerinden çalışan diğer cihazları etkileyebilir.
 
Bu bilgi işe yarıyormu hocam.İki sargı arasında topraklanmış gösterilen ( ekranlama ) bu olabilirmi ?
Ekranlama olarak eklediğim resim,bayrak direkleri ve stadyumlardaki projektör direklerindeki armatür devrelerini besleyen AG devrelerini yıldırım etkilerinden korumak için kullanılan izolasyon trafoları için sarılan trafolara aittir.
Trafolar,ekte.
 

Ekli dosyalar

  • İZOLS. TR. METAL ŞERİT.jpg
    282.8 KB · Görüntüleme: 5
  • EKRANLAMA.jpg
    184.3 KB · Görüntüleme: 6
  • PROJEKTÖR 1.jpg
    322.5 KB · Görüntüleme: 2
  • PROJEKTÖR 2.jpg
    281.1 KB · Görüntüleme: 2
Son düzenleme:
Ama çantanda iki tane taşımayı biliyorsun Abi, kesin biri de yıldız uçludur.
Zaten bugün takım çantamdan alyan takımımı uçurmuşlar. Sabahtan beri yastayım
Bu arada 550 volt zamanında motor torklarını arttırmak amaçlı seçilmiş. Sistemde hem kaçak akım ölçümü hemde enerjisiz makinalarda izolasyon test ölçümü sistemleri var. Yeterince güvenli.
 
Torktan ziyade,kablo güç kayıplarını azaltmak için ! olabilirmi ? Eskiden ! SEKA 'nın,tüm fabrikaları ( bizimki 50 MVA idi ) 6300 ve 500 voltluk motorlar olarak seçilirdi.Vee,tüm kumanda gerilimleri 500 / 220 volt izolasyon trafoları ( bingoo ) üzerinden beslenirdi.
 
Tabi oda var baba. Bazen kontaktörden 250 metreden daha fazla mesafedeki motorları besliyoruz. Her zaman kumanda panosunu motora yaklaştırmak mümkün olmuyor.
 
IT sistem hakkındaki düşünceniz nedir? Tam izolasyonun sağlanması bağlamında. Kapasitif kaçaklara karşı fahri hocanın paylaştığı ekranlanma detayı dışında başka işlemler mi gerçekleştiriliyor? Daha önce canlı olarak hiçbir IT sistemi incelemedim, bu konuda okuduklarım dışında başka bir detaya sahip değilim.​
 