250 kva aksa jeneratörde faz dengesizliği

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar 250 kva aksa marka jeneratörümüz yaklaşık 6 saat aralılklı olarak stop etmekte ve herhangi bir arıza vermemektedir. daha sonra tekrar devreye giriyor. aksadan servis çağırdık ve sebebini faz dengesizliği olarak belirttiler. fazlar 40-60-100 A değerlerinde. acaba bu tarz bir faz koruması varmıdır? diğer çalışan jeneratörler içinde aynı durum söz konusu olmasına rağmen onlarda herhangi bir sıkıntı yok.
 
hiç bir işe yaramaz aksada serviside
 
tam olarak anlamadım neyde faz dengesizliği varmış,
 
stop edıyo derken dıesel makınemı stop edıyo saltermı dusuruyo faz dengesızlıgınden stop etme ılk defa duydugum bı hadıse ayrıca faz dengesızlıgınden stop etme gıbı bısey yapsa sıstem kendını korumaya alıyo demektır buda salter dusurur sonra resetlemedıgın surece devreye jendı gırmez
 
Fazların her birinin beslediği yerler dengesiz dağıtılmış fazlar birbirine yakın akım çekmelidir alternatör sargılarının sağlığı için.Ayrıca alternatör sargılarının sağlamlığınıda kontrol ediniz
 

Forum istatistikleri

Konular
130,052
Mesajlar
932,568
Kullanıcılar
453,033
Son üye
Luxate

Yeni konular

Geri
Üst