barisinag Üye Katılım 6 Eyl 2012 Mesajlar 50 Puanları 1 Yaş 38 24 Eki 2012 #1 arkadaslar 250kva lık jeneratörümüz var 5 metre yanındaki panoya kaçlık kablo çekmem lazım 250kva 200kw yapıyor bu konuda yardımcı olurmusunuz acaba ve panodan sonrada 110kva lık kompresore kablo cekilecek gene 5 metre mesafeli buraya kaçlık kablo çekmemi önerirsiniz... 200 kw nın tümünü kullanıcağım. aydınlatma ve kaynakmakinleride olucak.. Son düzenleme: 24 Eki 2012
arkadaslar 250kva lık jeneratörümüz var 5 metre yanındaki panoya kaçlık kablo çekmem lazım 250kva 200kw yapıyor bu konuda yardımcı olurmusunuz acaba ve panodan sonrada 110kva lık kompresore kablo cekilecek gene 5 metre mesafeli buraya kaçlık kablo çekmemi önerirsiniz... 200 kw nın tümünü kullanıcağım. aydınlatma ve kaynakmakinleride olucak..
gungor35 Üye Katılım 3 May 2009 Mesajlar 167 Puanları 1 Yaş 44 24 Eki 2012 #2 3*185-95 jenaratör içim 3*70-35 komprasör icin
ikayserili Profesyonel Üye Katılım 10 Ocak 2007 Mesajlar 1,211 Puanları 481 Yaş 39 Konum Ürgüp 24 Eki 2012 #3 Jeneratör Pano Arası: Kabloyu Topraka Serecekseniz = 3x185+95 Kabloyu Açıktan Çekecekseniz = 3x240+120 Panodan Komprosör Arası: Kabloyu Topraka Serecekseniz = 3x50+25 Kabloyu Açıktan Çekecekseniz = 3x70+35 uygundur. kendiniz hesaplamak isterseniz imzadaki programı indiriniz. Son düzenleme: 24 Eki 2012
Jeneratör Pano Arası: Kabloyu Topraka Serecekseniz = 3x185+95 Kabloyu Açıktan Çekecekseniz = 3x240+120 Panodan Komprosör Arası: Kabloyu Topraka Serecekseniz = 3x50+25 Kabloyu Açıktan Çekecekseniz = 3x70+35 uygundur. kendiniz hesaplamak isterseniz imzadaki programı indiriniz.