İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
250kVA'lık bir dagıtım trafosu primerden yaklasık 4,2A kadar bir akım çeker ( gerilim 34.5kV) ... dolayısıyla arkadasında bahsetmis oldugu gibi en kücük XLPE kesiti olan 35'llik yada 50'lik kullanman mümkün. Ancak piyasada genelde bu iki kabloyu bulabilmek biraz zor . Ondan dolayı büyük ihtimalle 95 lik XLPE kullanacaksınız.
Elektrik dağıtım Şirketleri 95 'lik kablo istiyor.Geçici kabulde daha düşük kesitleri de belki kabul ettirebilirsiniz ama benden XLPE kabloyu hep 95'lik istediler.
Aynen katılıyorum. Ayrıca mevcut besleme durumunda kablonun kısa devre hesabı kurtarsa bile ilerde veya mevcut durumda ring Şebeke ise daha yakın bir kaynakdan besleme ihtimali olduğu için belli kesitlerin altını istemeyebilir. Ayrıca yapılan tesislerin ilerde veya hemen kendi sorumluluklarına geçeceğini düşündükleri için şebekelerinde yeknesaklık isteyecektir.(Kablo çeşitliliğinden kaçacaklardır.)