Tesiste nelerin çalışacağına bağlı olarak önce cosfi değerini saptamanız lazım. Tahmini de olabilir, Endüktif yüklerin üzerindeki etiketlere bakılarak da yapılabilir. Motorlarda 0.80 civarı oluyor genelde. Ama kapasitif yükleriniz de olacaktır. En sağlıklısı Cosfi metre ile tesisteki Cosfi değerini saptamak olacaktır. Buna göre örnekle 0,80 diyelim cosfi için. Önce aktif gücü bulup sonra Reaktifi buluruz. Bulduğumuz sonuç olması gereken kompanzasyonun da gücünü verir.
P=250x0,80
P=200kW
Q = √ S² - P²
Q= √62500-45156
Q=√22500
Q=150kVAR
150 kVAR bir kompanzasyon yeterli olacaktır.
Bunun haricinde 7,5 kVAR'lık bir sabit kademe de koymanız gerekir.