merhaba saygıdeğer kontrol alemi emektarları. elimde 250watt pelsan marka mekanik balast var saglam ve çalışır durumda şuan. ben bu 250watt metal halide ampülü çıkartıp yerine 150 watt metal halide veya sodyum buharlı ampül taksam ne gibi bir sorun ile karşılaşırım teşekkürler.
not: 150watt ampülü daha satın almadım
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Metal halide lambalarda balastlar akımı sınırlamak için kullanılır. Çünkü bu lambalar çalıştığı sürece kendi içinde kısa devre olmuşcasına akım çekerler. işte bu kısa devre akımını balastlar sınırlandırır.
150w lambaya 250 w balast takarsan lamba üzerinden 1,6 kat civarında bir akım geçer ve lamba çok çabuk bozulur.