Kurulu güç 6 kw. küçük bir pompa, flowmeter, transmitter ve kontrol kısmı beslemesi.Yük hakkında biraz bilgi verseniz. Belki de verilen güç kurulu güç. Talep gücü belki daha düşüktür.
Hiç seni bu kadar pesimist görmedim servet hoca.95 te yetmez 120de yetmez 150 de yetmez tecrübele sabit ılgazda telesiyecin altından tepedeki klubenin beslemesi için sadece istasyon birde küçük soba 150 lik kablo yetmedi.
Hocam yok mu bir şema. Gizli mi? Askeri üs falan mı?Kurulu güç 6 kw. küçük bir pompa, flowmeter, transmitter ve kontrol kısmı beslemesi.
Şema yollayamam. ama olay dediğim gibi. kontrol tarafını zaten biz yapacağız. ama bazı feedback noktalarına besleme vermemiz gerekiyor ve 400V 6 kw yükümüz var. mesafe 600 metreden başlayıp 2500 metreye kadar çeşitli ölçülerde.Hiç seni bu kadar pesimist görmedim servet hoca.
Hocam yok mu bir şema. Gizli mi? Askeri üs falan mı?
çekilirmi dedik baba2.5 km kablo çekilmez swallow og hat çekildiğinde yaklaşık 25 direk dikmek gerekir. ya mt sorun var doğruysa da og hat çekilmesi lazım
Kullandığınız kablonun akım taşıma kapasitesi tablolarını inceleyin. Öyle bir üstü iki üstü hesabıni ancak alaylı ustalar yapar. Teknik personele yakışmaz.Orta yerlere OG/AG transformatorlar kurup metrajları 600-800 Mt. arasına çekmeye karar verdik..
Kablolalamyı da sanırım Alvinal seçeceğiz.
AL kablo seçerken normal bakır kablo kesitinin 1 üstünü mü almalıyım yoksa 2 üstünü mü almalıyım?
Teşekkürler herkese