bence siz faz sırasını kontrol edin biliyorsunuzki yıldız üçgende faz sırası çok önemli yıldızda motor sağ yöne yol alırken üçgene geçtiğinde sola yol aldıysa sigortaları attırır
 
yıldızda normal çalışıyor ise.
üçgene geçerken sorun çıkıyorsa zaman roleni kontrol et. yıldız kontagını bırakıpda üçgene geçerken iki kontakta çekili olabilir.

ayrıca kontaktörlerin kontagıda yapışmış olabilir
Faz çakışması olabilir. ısrarla deveni ve devre elamanını kontrol et.
dönüş yönünde sıkıntı olabilir. yıldızda bir yöne üçgende diger yöne gibi
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Soylediklerinden ve yaptiklarindan anladigim kadari ile yani motor sargilari kontrolu yapmissin, kumandalari ve kablo baglantilarini da yapmissin, sanirim sargilardan birinde ters polarize soz konusu yani, motor icindeki bobinlerden biri ters yerlestirilmis yani motor hatasi gibi duruyor sarimcin ile bir gorusmeni tavsiye ederim.
 
Kaç amper siğorta kullandın
bunu konrol et
yıldızdan üçgene geçiş süresini uzat dene
üçgen kontaktörünün bağlantılarını konrol et kontaktörü değiştiripdene
 

motor etiket değerleri nedir
 
kardeşim motorun yıldızdan üçgene geçis süresini uzatmanı tavsiye ederim.Aynı olay benim de başıma gelmişti. Bi de ayrıca bağlantıları tekrar kontrol et.Aynı sargıya farklı faz gelecek şekilde bağlantı yapmalısın. Dene bence sorun çözülecek kolay gelsin...
 
arkadaşlar şöyle diyebilirmiyiz kontaktör baglantılarında hata var yani yıldız kontaktörü bırakmadan tam devre dışı olmadan üçgen kontaktörü devreye giriyor o esnada çakışmadan dolayı patlama oluyor kontaktörlerin papuçlarında yapışma olmassa motor çalışıyor,olursada kısa devre olup Sigorta atıyor ne yapmamız lazım? bence kontaktörler üzerinde bulunan yardımcı kontakları iyi kullanmamız lazım bu işle ugraşan arkadaşlara başarılar dilerim
 
Motor sarimdan gelmişse ters bağlanmış olabilir. Gumleme faz cakismasi gibi ona göre çözüm ara
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…