Tamam yükte 17 volta (normale) tekrar düşer.
Özel bir tür motor değilse, ne bileyim? Sizin için SMPS daha kestirme bir çözüm olmazmıydı diye halen düşünmüyor değilim.
Şebeke ve trafo sigortaları ikinci derece öncelikli. 50BinuF ve üzeri Kondansatörler dolana kadar kısadevre gibi davranırlar ve köprü diyotlarını anlık aşırı zorlar.
(Düşünün ki köprü diyotlarından biri yada hepsi kısadevre oldu. Kondansatörler ve bağlı cihaz çöp olur.)
Softsart devresi, Güç kaynaklarında standart olarak gereksizdirler. Lakin yüksek akımlarda yüksek kapasite kullanılır ise Bu durum ihmale gelmez.
Ayrıca;
Statik veya anlık voltaj yükselmelerine karşı trafo 220v girişine varistör ve EMİ filtresi de, güç kaynağına kullanılacak cihazın (örnek; telsiz cihazı) özelliğine göre eklenir.