Sayin Abbabe,
Orjinal kablolarin flexible olmasinin tek sebebi hareket esnekligi degil, ayni zamanda da dayaniklilik, ve tunel gibi patlama veya alev alma riskinin fazla oldugu ortamlarda yanmazlik ve alev almazlik ozelligi de gozetilir.
Normal bildigimiz TTR tarzi esnek kablo kullanmak elbette ki isinizi gorur ve herhangi bir anormal durum yasanmadikca sizi yari yolda birakmaz.Fakat hem is standartlara uygunsuz yapilmis olur hem de muhtemel bir problemde ( mekanik etki veya yangin vs. ) basiniza is acabilir. Normal TTR kablo kullmak, -baska hic bir care bulunamazsa- basvurulabilecek en son yontemdir...
Bir de motorlariniz uc fazli oldugu icin 3x185+95 mm2 TTR Kablo kullanmaniz durumunda 4. damari topraklama icin rahatlikla kullanabilirsiniz...
Ayrica, mevcut kablonuza en yakin ve uygun kablo tipi olarak, vinc ve asansor kablosu olarak tabir edilen HO7RN-F kodlu kabloyu kullanabilirsiniz.( Kablonun nominal gerilimi 1 kV degil, urun kodunda yazdigi uzere 0.7 kV tur ) ..Kolay Gelsin