araklit17 Üye Katılım 28 Nis 2010 Mesajlar 6 Puanları 1 5 Tem 2010 #1 Arkadaşlar kolay gelsin sorunum şu 2 MWA trafodan(20/0,4 kV) faz başına maximum kaç amper çekebiliriz.trafo yağlı tip ortam hava sıcaklığı şu an 45 derecedir teşekkürler
Arkadaşlar kolay gelsin sorunum şu 2 MWA trafodan(20/0,4 kV) faz başına maximum kaç amper çekebiliriz.trafo yağlı tip ortam hava sıcaklığı şu an 45 derecedir teşekkürler
fahri yetiş Onursal Üye Onursal Üye Katılım 5 Tem 2007 Mesajlar 5,658 Puanları 856 5 Tem 2010 #2 Primerden ( 20 kv ) 57 amp,sekonderden ( 400 v ) 2890 amp.
emodiyator Profesyonel Üye Katılım 13 Kas 2008 Mesajlar 2,941 Puanları 1,640 Konum BİTLİS 5 Tem 2010 #3 evet fahri beyin dediği gibi ag tarafında her fazından 2890 amper çekebilirsiniz.