Merhabalar arkadaşlar,
tek devre pigeon enh kontrollük işin de nelere dikkat edersiniz ? Temelden tel çekimine kadar
 
Elinizde proje olması lazım. Projeye göre kontrol edilmeli. Kullanılan direğe Gore ufak farklılık gösteren yerler olsada,

Koruma topraklamasi ve dağıtım şirketinin istediği değerde topraklama değeri ölçümü,
Ölüm tehlike levhası
Korkuluk ve mesafesi
İletken sehimi
İzolatör ve adedi askı gergi durumları
Projeye göre direk tipi uygunluğu
Direk dikilen yer projede gösterilen yer mi mesafe ve açı değişmiş mi
Cıvatalar noktalanmis mi ve direğe vurunca gevşek cıvata/parca sesi geliyor mu,
Direkte eksik parça varmı,
Temel süs beton kontrolü,

Gibi ...
 