Kacak akim koruma salterinin amaci, termik veya magnetik acma yaptirmak degildir.Eger oyle olsaydi, onune bir de Sigorta koymak zorunda kalmazdik...Kacak akim rolesinin amaci, giden akim ile donen akim arasindaki farkin,izin verilen sinirlar disina cikmasi halinde devreyi kesmektir...
Fakat gunumuzde, yer tasarrufu da saglayan, MCB+RCCB yani, sigorta+Kacak Akim Rolesi kombinasyonlari uretilmektedir...Tek bir malzeme ile hem devre kesici hem de kacak akim koruma saglanabiliyor..Kolay gelsin
 
ben aynı motoru 35 lik kabloyla çalıştırdım 1 yıldır sorunsuz çalışıyor
 
faz nötr arası kaçak akım olmadığından olsa gerek.
 
sana 3*70 -35 gerekiyoyor oda 110000 bölü 525 yaparak bülabilirsin oda 209 yapar 70 lik kablo yeter

- - - Updated - - -

sana 3*70 -35 gerekiyoyor oda 110000 bölü 525 yaparak bülabilirsin oda 209 yapar 70 lik kablo yeter
 

Merhabalar.. Kaçak akım rölesinin kısadevre koruması yoktur. onun için kaçak akım rölesinin yanında sigortalar kullanırız...
 
Peki ben birşey sormak istiyorum. Bu termik manyetik şalterler hem Sigorta hem KAR görevi mi görüyor?
 
Peki ben birşey sormak istiyorum. Bu termik manyetik şalterler hem Sigorta hem KAR görevi mi görüyor?

Termik manyetik şalterler aşırı akım ve kısa devreye karşı koruma yaparlar. Kaçak akım koruma yapabilmesi için devreye toroidal trafoyla beraber kaçak akım rölesi bağlanmalıdır.
 
Son düzenleme:
iki adet 55 kw icin 3*25 mm2 kablo mesafeye gore yetebilir.Burada mesafe onemli.Kisa mesafe olmali..ornegin 10 metre..mesafe uzun ise arkadaslarin da yazdigi gibi gucunuz ( maddi ) neye yetiyorsa 35, 50, 70 lik kablolar oneririm..
 