Sayin tatar_ramazan
Kacak akim koruma salterinin amaci, termik veya magnetik acma yaptirmak degildir.Eger oyle olsaydi, onune bir de Sigorta koymak zorunda kalmazdik...Kacak akim rolesinin amaci, giden akim ile donen akim arasindaki farkin,izin verilen sinirlar disina cikmasi halinde devreyi kesmektir...
Fakat gunumuzde, yer tasarrufu da saglayan, MCB+RCCB yani, sigorta+Kacak Akim Rolesi kombinasyonlari uretilmektedir...Tek bir malzeme ile hem devre kesici hem de kacak akim koruma saglanabiliyor..Kolay gelsin
Bütün kontrolkalem sakinlerine iyi akşamlar diliyor ve soruma geçiyorum.evİmİzdekİ lavoba aydinlatmasinin kablolari boŞta olduĞundan kisadevre yapti ve ana panodakİ sİgortayi attirdi.neden kat panosundakİ kaÇak akim koruma rÖlesİnİ attirmadi.yanitlarinizi dÖrt gÖzle beklİyorum
Bütün kontrolkalem sakinlerine iyi akşamlar diliyor ve soruma geçiyorum.evİmİzdekİ lavoba aydinlatmasinin kablolari boŞta olduĞundan kisadevre yapti ve ana panodakİ sİgortayi attirdi.neden kat panosundakİ kaÇak akim koruma rÖlesİnİ attirmadi.yanitlarinizi dÖrt gÖzle beklİyorum
Termik manyetik şalterler aşırı akım ve kısa devreye karşı koruma yaparlar. Kaçak akım koruma yapabilmesi için devreye toroidal trafoyla beraber kaçak akım rölesi bağlanmalıdır.
iki adet 55 kw icin 3*25 mm2 kablo mesafeye gore yetebilir.Burada mesafe onemli.Kisa mesafe olmali..ornegin 10 metre..mesafe uzun ise arkadaslarin da yazdigi gibi gucunuz ( maddi ) neye yetiyorsa 35, 50, 70 lik kablolar oneririm..