Arkadaşlar merhaba,
ekteki resimde görüldüğü gibi 3 farklı dirence sahip rezistans yıldız olarak bağlanmıştır. ama nötr bağlantısı kullanılmamıştır. trifaze besleme kullanılmıştır. her bir fazdan geçen akım nasıl hesaplanır?
Bu durum 3 fazlı şebekede nötür koptuğunda oluşan durum ile birebir aynı.Burada 3 fazlı dengesiz yıldız yük durumu söz konusudur.Hesap edersek
L1 100+200//300 (100 seri 200-300 paralelden) 220 ohm olur eşdeğer empedans
L2 200+100//300 = 275 ohm
L3 300+100//200= 366,66 ohm olur.
Buradan akımları hesaplarsak
L1 = 380/220 = 1,72 amper
L2= 380/275= 1,38 amper
L3= 380/ 366,66 = 1,03 amper
Hepsinin üzerine farklı gerilim düşer gerilimlerde şu şekilde olur.
L1 = 1,72 x100 = 172 volt
L2= 1,38 x 200 = 276 volt
L3= 1,03 x 300 t= 309 volt