3 Faz Ölçmek

cyrano75

Üye
Katılım
27 Haz 2012
Mesajlar
2
Puanları
1
Merhaba Arkadaşlar,
Ben Elektrik konusunda çok yeniyim, belki çoğunuzun adı gibi bildiği bir soru soracağım. Çalıştığım yerde 3 faz ile çalışan bir 10'lu priz var. Bu prizin beslediği yükler ise 220V ile çalışan 9-10 tane bilgisayar. Fazları pensampermetre ile ölçtüğümde;

R: 1,8 Amper
S: 3,6 Amper
T: 0,6 Amper sonuçlarını gördüm.

Bu değerleri toplayıp (1,8 + 3,6 + 0,6 = 6 A ) KW'a çevirdiğimizde anlık tüketimi

A) 6*220*0,8=1.056 KW
B) 6*380*0,8 = 3.155 KW

hesaplarından hangisi doğrudur? Buna göre bir çarpan ile çarpıp tüketim maliyetini bulmak istiyorum.

Cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
 
cosfi:0,8 kabulü ile A şıkkında yaptığınız işlem doğrudur. (Faz gerilimlerinide tam 220V kabul ettik.)
 
Çok teşekkürler arkadaşlar :) .
 
cosfi:0,8 kabulü ile A şıkkında yaptığınız işlem doğrudur. (Faz gerilimlerinide tam 220V kabul ettik.)

Hakan ustam her soruya cevap veriyorsun nazarım değerse karışmam.:) Nazardan korunmak için bol bol felak, nas, fatiha, ayetel kürsi gibi süreleri oku.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,595
Kullanıcılar
452,661
Son üye
gazihannclk

Yeni konular

Geri
Üst