3 Faz Ölçmek

cyrano75

Üye
Katılım
27 Haz 2012
Mesajlar
2
Puanları
1
Merhaba Arkadaşlar,
Ben Elektrik konusunda çok yeniyim, belki çoğunuzun adı gibi bildiği bir soru soracağım. Çalıştığım yerde 3 faz ile çalışan bir 10'lu priz var. Bu prizin beslediği yükler ise 220V ile çalışan 9-10 tane bilgisayar. Fazları pensampermetre ile ölçtüğümde;

R: 1,8 Amper
S: 3,6 Amper
T: 0,6 Amper sonuçlarını gördüm.

Bu değerleri toplayıp (1,8 + 3,6 + 0,6 = 6 A ) KW'a çevirdiğimizde anlık tüketimi

A) 6*220*0,8=1.056 KW
B) 6*380*0,8 = 3.155 KW

hesaplarından hangisi doğrudur? Buna göre bir çarpan ile çarpıp tüketim maliyetini bulmak istiyorum.

Cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
 
cosfi:0,8 kabulü ile A şıkkında yaptığınız işlem doğrudur. (Faz gerilimlerinide tam 220V kabul ettik.)
 
cosfi:0,8 kabulü ile A şıkkında yaptığınız işlem doğrudur. (Faz gerilimlerinide tam 220V kabul ettik.)

Hakan ustam her soruya cevap veriyorsun nazarım değerse karışmam. Nazardan korunmak için bol bol felak, nas, fatiha, ayetel kürsi gibi süreleri oku.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…