3 faz 30 KW asenkron motor bağlantı

Osmannnnn

Üye
Katılım
10 Haz 2021
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
31
Konum
Ankara
Arkadaşlar merhaba
Elimde etiket değeri üçgen 3 faz 30kw 57 Amper asenkron motor var ben bu motoru Yıldız üçgen sürebilirmiyim.( Motor klamensı x y z - u v w )
Bilgi sahibi abilerim kardeşlerim bakabılırımı
 
Etiketi bu. Etikette Yıldız yazmadığı için muallakta kaldım .
 

Ekli dosyalar

  • 07757159-37E4-45C4-B8BB-04C0A76F0AE0.jpeg
    209.6 KB · Görüntüleme: 277
Etikete pek gerek yok aslında.
15 kw tan sonra özel,bilinmedik bir motor değilse,
yıldız üçgen çalışır.
 
etiketinde üçgen işareti varsa yıldız /üçgen yol verebilirsin. yıldız 380 işareti varsa sadece yıldız direk bağlantı yapılabilir veya hız kontrol cihazı ile yol verileblir.
 