Hocam merhabalar bir sorum olacaktı , şimdi otomasyonla çalışan bir motorumuz var 1.5kw , yanına 0.55kw 3 fazlı bir vibratör ilave edildi aynı anda çalışması gerekiyor otomasyona bağlamak yerine 3 faz klemensinden alsam ne gibi zararı olur motor koruma ve kontaktör dışında ?
Herhalde, motor panoya uzak yerde, zor cevap. Teknik olarak cevaz yok, ama şartlar bazen kuralları zorluyor.
En azından, başdaki termik röleyi, iki motoruda kaldıracak şekılde yenileyin derim..
Herhalde, motor panoya uzak yerde, zor cevap. Teknik olarak cevaz yok, ama şartlar bazen kuralları zorluyor.
En azından, başdaki termik röleyi, iki motoruda kaldıracak şekılde yenileyin derim..
evet röle ve termik motorlara göre ayarladım fakat geçici bir durum olacağını bildiğim için bu yönteme başvurdum , teknik olarak zor bi durum. Hocam peki dahada zor bi durum sorsam hiç yapmadım merak ediyorum . Yıldız bağlı bir motorun yıldız noktasından nötrleme yapılabilir mi ? mesela bir kart devresini 220v beslemek için?
Motora bir faz gelmezse; sargıların birinde bie arıza olurda, iki faza kalma olayı oldugunda, yıldız körüsünde gerilim oluşur. Yani, kullandıgınız cıhaz, fren vs, iki faza kalmış olur.
Motora bir faz gelmezse; sargıların birinde bie arıza olurda, iki faza kaolayı oldugunda, yıldız körüsünde gerilimoluşur. Yani, kullandıgınız cıhaz, fren vs, iki faza kalmış olur
Termik , kontaktör ve besleme kablosunun kesiti toplam yükü karşılayabilecek durumda ise problem olmaz. Tabi yine de konuyu daha iyi bilen ustalarımızın cevabını bekleyebilirsin .