Merhaba, 3 faz motor ile calisan bir makineye ilave olarak monofaz ile calisan fan baglamam gerekiyor. Bilindigi gibi mevcut durumda sadece 3 faz ve 1 de toprak kablosu bulunuyor. Bu durumda monofaz motoru calistirabilmek icin notr baglantisini nasil yapmaliyim? Makineye 4 lu fis takildigini ve 5 li fis takilsa bile toprak kablosu notr ucuna baglanarak calistirilabildigini belirtmek isterim. Cevaplariniz icin simdiden cok tesekkur ederim.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Cok dogru. Ayri kablo ile ilave notr çekmekten baska mantikli yol yok. Tt ya da tn sistemse notru toprak uzerinden tamamlamayi deneyebilirsiniz belki ama sağlıklı calisr mi bilmem
İki şıkkın var elinde hangi malzeme var ve hangisi işine gelirse.
1- Nötr kablosu çekersin.
2- Fan motor gücünden büyük 380/220v Trafo (Kablo kesiti kurtarıyorsa)
Çok güvenli bir sistem değil, sadece bilgi ednilsin diye paylaşıuyorum.Eger, motorunuz büyük değilse, "yıldız baglıysa" fazı herhangi bir fazdan, nötrü de yıldız köpsünden alabilirsiniz.Vinç motorlarının frenleme köprü diyotlarını böyle baglıyorlar.