Merhabalar.
Frekans konvertörü ile çalıştırılan, etiket değeri 500V,430A,315KW gücünde cos 0,89 olan bir motoru 400V ile çalıştırıyoruz.
Bu gerilim ile çalıştırıldığında akım değerinin nasıl hesaplanacağı konusunda yardıma ihtiyacım var. Yine klasik
A = W / ( √3 x COS x V) formülü ile mi yapmalıyım?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sistemden dolayı 50HZ e kadar çıkamıyoruz.ve mevcut koşullarda motor-konvertör enerji analizi yapmak istediğimizden dolayı nominal akım değeri girmemiz gerekiyor cihaza.
Sistemden dolayı 50HZ e kadar çıkamıyoruz.ve mevcut koşullarda motor-konvertör enerji analizi yapmak istediğimizden dolayı nominal akım değeri girmemiz gerekiyor cihaza.
Sistem ihtiyacına göre genellikle 30HZ - 45HZ arasında değişken hızlı bir fan motoru bu.
Fakat benim analizöre girmem gereken değer ise 50HZ de ki Akım değeri olmalı. Analizör içindeki yüklü standarta göre hesaplayıp veriyor değerleri.