3 fazlı asenkron motorunun aşırı ısınıp yanmasını önleyen projeler veya devreler lazım netten bulamadık lütfen elinde olan varsa acilen mesaj atsın acildir.
 
Motor sargılarının,ısınma nedeniyle yanmasını önlemek için,her faz sargısına bir adet ter-
mistör element yerleştirerek,bu element çıkışları,termistör röleye bağlanıp koruma yapıla-
bilir.Bu röleler,ENTES,KAEL vs. gibi firmalarda bulumaktadır.Firma web sitelerinden,şemala-
rı bulabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • FR_2_ PT_01_tr.pdf
    54.2 KB · Görüntüleme: 106
Dalgıç pompalarda nasıl bi tedbir alınabilir. ısı termostadı sargılara sonradan mı yerleştiriliyor. Eğer kablo çıkışlarında ısı sensörü için kablo çıkışı yoksa sonradan sargılara yerleştirme olabiliyormu? yada yanık bi motorun sargıları sarılırken ısı için nasıl bi sensör yerleştirmek gerekiyor. 110 kw Siemens dalgıç motorlar var birkaç senede bir yanıyor sargıları. sardırıyoruz birkaç sene sonra yine yanıyor. faz koruma var devrede. ama Ptc ısı sensörü yok. olsa yanığı önleyebilirz diye düşünüyorum. Konuya vakıf olanların görüşlerini bekliyorum.
 
motor sargıları arasına PTC isimli ısı duyarlı direnç yerleştirirseniz ve bu elementin 2 ucunu softstart veya inverter gibi cihazlara bağlayıp motor sıcaklığını panelden istediğiniz değere set edebilirsiniz.
 
motor sargıları arasına PTC isimli ısı duyarlı direnç yerleştirirseniz ve bu elementin 2 ucunu softstart veya inverter gibi cihazlara bağlayıp motor sıcaklığını panelden istediğiniz değere set edebilirsiniz.

Bu PTC leri nerden temin edebiliriz. Elekronik parçalar satanlarda olurmu?
 
Bu PTC leri nerden temin edebiliriz. Elekronik parçalar satanlarda olurmu?

evet Elektronik kompanent satan yerlerde bulabilirsiniz. NTC de var fakat motor sargılarında PTC kullanılır.
NTC: Sıcaklık artıkça direnç değeri düşer (Dijital termometrelerde kullanıma uygun)
PTC: Sıcaklık arttıkça direnç değeri yükselir (Bobinajda kullanıma uygun)
 
Elementler,sargıda kullanılan bobinaj telinin izolsyon seviyesine göre seçilir.Genelde,110
derece santigradlık element koymak yeterlidir.Daha önce sarılmış olan motorlara yerleşti-
rilmesi zor olabilir.Yeni sarılan motorlara,bobinaj esnasında yerleştirilir.Yeni alınacak motor-
lar ise,elementli olarak istenilebilir.Röleye,elemenlerden gelen kablonun,blendajlı tip olma-
sında da yarar ( yoğun kablolar içerinden veya uzun mesafeden geliyor ise ) vardır.
 
sayın greenyucel ve sayın fahri yetiş Çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Çok faydalı oldu bunları öğrenmem.
 