Arkadaşlar merhaba,

3 fazlı bağlı 16 adet çevre aydınlatma için gerilim düşümü hesabı isteniyor. Bu armatürlerin 6 tanesi R ,fazına 5 tane S fazına , 5 tane T fazına bağlı. Gerilim düşümü yaparken her bir faz için ayrı ayrı gerilim düşümü yapmak lazım doğru muyum? Bu konu ile alakalı yönetmeliklerde yazan bir yazı var mı? Toplam gerilim düşümüne baktığımızda ise panodan öncesi + R fazı yada panodan öncesi +S gibi olmalıdır diye biliyorum . Devlet işi olduğu için dayandıra cağım bir yönetmelik gerekli. Şimdiden teşekkürler.
 
gerilim düşümü üç fazlı besleme için en fazla yüzde 3 tür
 


Toplam yüklerin dengeli olan kısmını 3 fazlı olarak hesaplarsın.Üç fazlı dengeli yüklerde nötürden akım akmaz.Kritik R fazında 1 lamba fazla olacağı için nötürden akım akmaya başlar 1 lamba içn 1 lambayı tek fazlı hesaplayıp üzerine eklersin.
 