Arkadaslar soormak istedigim sey 3 faz tam dalga dogrultmacta darbe sayısı nasıl yukseltılıyor?
 
Arkadaslar soormak istedigim sey 3 faz tam dalga dogrultmacta darbe sayısı nasıl yukseltılıyor?

3 fazlı doğrultucularda darbe sayısını arttıra bilmek için özel bir trafoya ihtiyac vardır. 6 pals yerine 12 pals yada 24 pals lik bir doğrultucu için yapılan trafoda birbirlerinden faz farklı sarımlar yer alır. 12 pals için 60 derece, 24 palslik doğrultucu için 30 derece faz farklı sarımlar vardır. Örnek verecek olursak;

Trafonun primer sargısı tektir. sekonderde ise pals sayısı ile uygun olarak birbirlerinden izole 2 yada 4 takım çıkış vardır. Primerdeki R sargısına denk gelen sekonder sargıları birbirlerini belirli bir gecikme ile takip edecek şekilde dizayn edilir. 12 pals için faz farkı 60 derecedir yani iki sekonder sargı arasındaki gecikme, 24 pals için 30 derecedir.

Bu gecikmelerein neden 30 ve 60 ar derece olarak olduğunuda sorarsanız. 3 fazlı sistemlerde fazlar arasındaki fark 120 derecedir yani 6 pals teki fark 120 derecedir. 12 i 6 ının 2 katı olduğuna göre 120 nin 2 ye bölünmesi 24 de 6 nın 4 katı olduğuna göre de 120 nin 4 e bölünmüş olarak düşünebiliriz.

En basit olarak bu şekilde anlatılıyor valla.
 
merhaba

bu faz kaydırmaları ne şekilde oluyor acaba onuda izah edebilirmisin
trifaze motor sarımlarında ankuş kaydırarak 180 derece 120 derece vs
kaydırılıyor.ama bir trafoda bu bağlantıylamı yoksa şekil değişikliğiylemi
sağlanıyor.bizi aydınlatırsan seviniriz.
 
Trafoların primer ve sekonder sargılarının her biri tek tek kollara sarılmıyor. Birinci fazın sargıları diğer iki fazlar ile birlikte sarılmaktadır. dolayısıyla bazı trafolarda hem primer hemde seconder tek sargı değil parçalı sarılmaktadır. bu tip trafoların sarım tekniği cok özel bilgilere ve tecrübeleihtiyaç duyar. Malesefki bu trafoları dizayn edecek kadar bilgi ben de bulunmamaktadır.

Ancak daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulması halinde araştırılır.
 
bu faz kaydırmaları ne şekilde oluyor acaba onuda izah edebilirmisin

Iki sinusel sinyalin toplami gene bir sinusel sinyaldir degisen sadece genlik ve faz acisidir.

Basitlik acisindan a=wt ve genlikleri 1 alalim.

v1=sin(a) ve v2=-sin(a+240) 3 fazdan iki faza ait voltajlarin ifadeleri olsun.

v, v1 ve v2 toplamlari olsun.

v=sin(a) - sin(a+240)

Acarsak

v=sin(a) - sin(a) cos(240) - cos(a) sin(240)

v=3/2 sin(a) - K3/2 cos(a) buluruz. (K3 kok anlaminda)

Daha sade yazarsak

v=K3 sin(a+b) buluruz.

b=tan-1(1/k3) den -30 derece buluruz.

Simdi bu sonuca bakarsak fazlar toplami bir fazin kok3 katidir. Faz acisi ise v1 e gore 30 derece kaymistir.

Ayni islemi 3 faz voltaji olan v3 icinde yapacak olursak benzer sonuclar buluruz.

O halde;

Transformatorun a1,b1,c1 seklindeki sekonder sargilarindan ayri olarak a2,b2,c2,a3,b3,c3 seklinde 6 sargi daha saralim.

Bu durumda her bir fazimizin 3 sekonderi olur. Ancak;

a1,b1,c1 birim voltaj degerinde voltaj verirlerken

a2=b2=c3=a3=b3=c3 1 den kucuk voltaj versinler.

Cunku birim genlikli fazlarin toplami kok3 degerini veriyordu.

Yani a2=b2=c3=a3=b3=c3 voltajlari kok3 * N =1 den

N=1/kok3 olmalidir.

Simdi a2+b2, a2+b3 ve b2+a3 seklinde sargilarimizi seri baglayalim.

Bu durumda a1,b1,c1 sargilarina (fazlarina) ilave olarak 30 derece kayik 3 fazimiz daha olusur.

Artik bunlari diledigimiz gibi dogrultup darbe sayisini arttirmis olursunuz.
 
Iki sinusel sinyalin toplami gene bir sinusel sinyaldir degisen sadece genlik ve faz acisidir.

Basitlik acisindan a=wt ve genlikleri 1 alalim.

v1=sin(a) ve v2=-sin(a+240) 3 fazdan iki faza ait voltajlarin ifadeleri olsun.

v, v1 ve v2 toplamlari olsun.

v=sin(a) - sin(a+240)

Acarsak

v=sin(a) - sin(a) cos(240) - cos(a) sin(240)

v=3/2 sin(a) - K3/2 cos(a) buluruz. (K3 kok anlaminda)

Daha sade yazarsak

v=K3 sin(a+b) buluruz.

b=tan-1(1/k3) den -30 derece buluruz.

Simdi bu sonuca bakarsak fazlar toplami bir fazin kok3 katidir. Faz acisi ise v1 e gore 30 derece kaymistir.

Ayni islemi 3 faz voltaji olan v3 icinde yapacak olursak benzer sonuclar buluruz.

O halde;

Transformatorun a1,b1,c1 seklindeki sekonder sargilarindan ayri olarak a2,b2,c2,a3,b3,c3 seklinde 6 sargi daha saralim.

Bu durumda her bir fazimizin 3 sekonderi olur. Ancak;

a1,b1,c1 birim voltaj degerinde voltaj verirlerken

a2=b2=c3=a3=b3=c3 1 den kucuk voltaj versinler.

Cunku birim genlikli fazlarin toplami kok3 degerini veriyordu.

Yani a2=b2=c3=a3=b3=c3 voltajlari kok3 * N =1 den

N=1/kok3 olmalidir.

Simdi a2+b2, a2+b3 ve b2+a3 seklinde sargilarimizi seri baglayalim.

Bu durumda a1,b1,c1 sargilarina (fazlarina) ilave olarak 30 derece kayik 3 fazimiz daha olusur.

Artik bunlari diledigimiz gibi dogrultup darbe sayisini arttirmis olursunuz.

lütfen bu açıklamayı daha anlaşılır kılabilirmisiniz
anlamakta zorlandım harbiden.grafik,çizim,şema vs
bir şey olsaydı iyi olurdu
 
1-jpg.jpg

Buradaki 0, 60, 120, 180, 240'in faz acilari oldugunu dolayisi ile faz sirasi anlasilmasi gerektigini belirtmeyi unutmusum.
 