Merhaba 3 fazlı kaynaktan beslenen tek fazlı aydınlatma direkleri için linkteki gibi bir gerilim düşümü hesabı hazırladım.
Normalde piyasada hazırlanan hesaplar 0,0124x.. diye başlayan sonra herbir direğin gerilim düşümlerinin toplanması şeklinde yapılıyor.
Fazlar dengesiz yüklendiği zaman nötrden de akım akacağı için faz ve nötr için ayrı ayrı gerilim düşümü hesabı yaptım.
R,S ve T fazlarını ayrı ayrı topladığım için diğer yönteme göre sonuç daha düşük çıkıyor.
Normalde piyasada hazırlanan hesaplar 0,0124x.. diye başlayan sonra herbir direğin gerilim düşümlerinin toplanması şeklinde yapılıyor.
Fazlar dengesiz yüklendiği zaman nötrden de akım akacağı için faz ve nötr için ayrı ayrı gerilim düşümü hesabı yaptım.
R,S ve T fazlarını ayrı ayrı topladığım için diğer yönteme göre sonuç daha düşük çıkıyor.