slm arkadaşlar elimde trifaze motor koruma rölesi var ama ben monofaze olarak bağlantı yapmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim yardımcı olurmusunuz motor korumanın l1 l2 l3 uçlarına tek fazı girip diğer uçlarına atlama yapsam motor koruma işlevini gercekleştirir mi
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Hayır. Anlattığınız şekilde bir bağlantı yaptığınızda, motor koruma rölesi aynı fazı algılayacağı için, L1-L2-L3 fazları arası sıfır volt okuyacak ve çıkış kontağı konum değiştirmeyecektir. Bunun için monofaze motor koruma rölesi kullanmalısınız. Aşağıda Ka-el ve Er-na marka olmak üzere iki çeşit ürünün bağlantısını paylaşıyorum. Faydalanabilirsiniz.