3 fazlı motorlarda klemens uçlarına R S T baglandı
ve govdeye gıden baglantı ucuna baglanan kablo nedir??

toprakmi yoksa notr mü??

ben sadece panodaki toprak barasından gelen kablonun baglandıgını sanıyordum ama tecrübeli nir ustamın oraya nötr bağladıgını gördüm

acıklamasını yapacak arkadaşım varmı ne gibi durumlarda notr ne gibi durrumlarda topraklama baglanır

teşekkurler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
trifaze motorlarla nört bağlanmaz o bağlanan toprak kablosudur
 
cok deneyımli bır ustam bana ıyı fırca attı bu konuda

senın bılmedıgın 5 ceşit topraklama var daha cok fırın ekmek yemen gerek dedi
bugun sanki bir yaşıma daha girdim

aldı beni yuksek gerilim hattına bana 5 çasit topraklamayı bırden gösterdi ve kendı panolarında bagladıgı notr şase baglantılarını gosterdi

aklım allak bullak oldu benmi yanlış ogrendim omu icat cıkardı

ben sadece toprak barasından gelen kablo baglanır diye biliyorum ama bu duydugum ve gordugum beni ıyı afallattı
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
diğer iki topraklama ne acaba..?
 
Son düzenleme:

Kaçak Akım Rölesi piyasada tam olarak kullanılmadığı zaman topraklama olmyan yerlerde motor gövdesine nötr bağlanırdı.Ustanda eskilerden olduğuna normaldir.K.A.Rölesi olsaydı topraklama bağlamak zorunda kalacaktı.


Bana kalırsa bu yazıda eksik bilgi var.
 
arkadaşım motorlara genellikle toprak bağlanır bende görmedim bizim fabrikada 500 e yakın motor var ben hepsine toprak bağlarız kaçakları önlemek için insana zarar vermemesi için iyi çalışmalar usta kendini övmesin bıraksında onu başkalrı övsün
 
iki dakkada ustayı harcamışsınız, sanki çok yanlış birşey yapmış gibi.Hepimiz görmüşüzdür topraklamanın olmadığı yerde mecburiyetten yapılmıştır.Özellikle eski işletmelerde k.a.k.r olmadığı, hala buşonlu sigortaların kullanıldığı sanayi sitelerinde.

Ustanın 5 çeşit topraklama vardır dediğide, Şebeke tipleri olabilir.Örneğin TN-C sisteminde nötr ile toprak tek iletken çekilir.
 
Toprak barası var deniliyor ve nötr bağlanıyor, enterasan. Ama nötr de nasıl olsa işletme girişinde toprakladık diye ayrıca toprak hattı çekmeyip 220 cihazlarda nötr ü toprağa verenleri gördüm. Yani sıfırma ama kabul etmiyorlar onu toprakladık diyorlar. Neler var ne ustalar var iyi biliyorum. Servis müh. hizmeti verdiğimizden bilirim ben böyle ustaları. Ama hakklarınıda yiyemem. Bir çok şeyide onlardan öğrendim.
 
ustanın anlattığına göre gerçeklilik payı vardır. çıplak metal borunun içinden dolaşan çıplak nötr hattını ve ona asılan avizeleri unutmadık daha eski tesisatlarda.
 