nominal akımı 12 a olan 3 fazlı bir gemi ırgat motoru 47 kw jeneratör ile çalışmıyor sigortaları attırıyordu tavsiye üzerine akım ayarlı softstarter ile yol vermeyi denedim. boşta çalışıyor fakat yüke bindiğinde jeneratörü bayıltıyor veya kalkmıyor.yapılabilecek bir şey varmıdır sizce
arkadaşlar haklısınız ama jeneratör geminin bütün aydınlatma devrelerini ve aynı güçlerdeki pompaları rahatlıkla çalıştırıyor bir tek ırgat motorunda sorun yaratıyor
bu motor devresinde koruma varmı termık gıbı
motor yukte ne cekıyor
sınırlar ıcınde ise arkadasın dedıgı gıbı jeneratorun governor sıstemı yavaş kalır
anladıgım kadarı ile senın motor kalkısta soft startırdan dolayı
sorun yaratmıyor
yukte jenerator bayılıyorsa
eger yaptırabılırsen motor redıktor sıstemını degıstır