3 Fazlı Motorda Bobin Uçları Bağlantısı

al eline ölçü aletini motor klemensinden köprüleri sök ve ölç bobin uçlarını kılamenste karşılıklı getirme yeter daha sonra körülerini istedigin gibi atarsın motor etiketini okumayı unutma üçgen 220v yazan motor sadece yıldız çalışır yakarsın kolay gelsin.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
haklısın önce klemens bağlantılarındaki köprülerin sökülerek ölçü aleti ile bobin uçlarını tespit etmemiz gerek.
 
arkadaşlar elimdeki 380 v bir motor var bu motor muhtemelen Y bağlı ( motor daha önce yandığı için el ile sarılmış ve dışarıya 3 uç cıkartılmış) ama bobinajcı araya kondansitör bağlayıp kısa süreli olarak motoru 220 v ile calıştırdı. sorum şu
1.bu motoru ben kondanstör ile 220 v vererek direk y bağlantıda calıştırabilirmiyim yoksa ÜÇGENmi bağlamam gerekiyor
 
bunların hangisi dogru v1 u1 w1 -v2 u2 w2 u v w z x y ben motorlarda hep sayılı gördüm burda yazılı gibi degil yane
 
stil-öncelikle slmlar motor kaç kw gücünde ve yaptığı iş ne olacak yani yıldızdada çalışır üçgendede çalışır fakat muhtemelen yıldızda çalıştırrsan ,üçgene nazaran güç kaybın çok daha fazla olacaktır . yapacağın işi ve motor kw yazarsan daha faydalı bilgiler alacağını düşünüyorum.

kapris yazdıklarının her iki side doğru ve aynı anlama geliyor.yani sorun yok.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…