3 fazlı sistemlerde güç formülü?

evet hesap doğru yada p=380x100x08x1.73=52.592 kw sonuç olarak gördüğün gibi aynı slm
 
Şimdi çok iyi anladım..Teşekkürler Rezistans Ustam.
 
Şimdi çok iyi anladım..Teşekkürler Rezistans Ustam.
Peki sistem dengeli değilse,yani akım değerleri her 3 fazda da farklılık gösteriyor ise bunun hesabını nasıl yaparız?
örneğin R=100A,S=125A,T=150A
durum böyle iken ben sistemin gücünü tam olarak nasıl hesaplayabilirim?
 
p=220x100x0.8=17600w p=220x125x0.8=22000w p=220x150x0.8=26400w pt=17600+22000+26400=66000w=66kw yada p=380x375x0.8x1.73=197.220/3=65740w
 
Son düzenleme:
P= 1.73xIx380xcos(fi)

gücü koy akımı bul
akımı bil gücü hesapla.
 
Hocam noktayi koymus. Burada önemli olan Vpotansiyelfark 'tır. Eğer bunu üç faz ve Türkiye olarak düşünüyorsak 380 , tek faz ise 220 alıyoruz.
 
Sn @BOBAKIR 6 yıllık konuyu hortlatmışsınız cevapları okudum ancak formülasyon olarak son nokta konmamış sadece sayısal örnekler verilmiş.
V=Faz nötr gerilimi
U=Fazlar arası gerilim
U=√3xV

Bir fazda Güç formülü P=VxIxCosfi
Bu formül herkesin bildiği üzere her faz için de geçerlidir.
Pr=VrxIrxCosfir
Ps=VsxIsxCosfis
Pt=VtxItxCosfit

Dengeli yükte faz/nötr gerilimleri, fazlar arası gerilim ve fazlara ait cosfi değerleri eşit olduğu için;
Ptoplam=3xVxIxCosfi olur.
V'yi U cinsinden ifade edersek V=U/√3 ve P toplam formülünde yerine koyarsak;
Ptoplam=3x(U/√3)xIxCosfi olur.
Ptoplam=√3xUxIxCosfi meşhur formülüne ulaşılmış olur.
 