3 fazlı sistemlerde güç ve güç ölçümü & güç katsayısının düzeltilmesi

Sınav sorusuydu dengesiz sistemde önce normal yoldan gücü istiyordu sonra iki wattmetreyle ölçüp karşılaştır diyordu.İşlemleri yaptım ancak birbirini tutmuyor...Hiç çözüm örneği de yok ki nerede yanlış yaptık bakalım
 
florasan lambalar endüktif yük çeker demişsiniz.Kapasitif olması gerekmiyormu ?
 
üç faz güç ölçümü:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/güç-ölçümü-pdf.38717/

Dengesiz üç fazlı sistemlerde güç hesabı her faz ayrı ele alınarak yapılır.
Tek fazlı devrede formüller;
S=UxI (U=tek faz gerilimi)
P=UxIxcosfi (U=tek faz gerilimi)
Q=UxIxsinfi (U=tek faz gerilimi)

Burada dikkat edilmesi gereken şey üç faz vektörel toplama olayıdır. Üç fazın da aktif ve reaktif güçleri toplanır toplam P ve toplam Q bulunmuş olur toplam S gücünün hesabı için vektörel toplam yapılır yani pisagor bağıntısı kullanılır. St^2=Pt^2+Qt^2 üç faz toplamın cosfi değeri cosfi= Pt/St olur.

florasan lambalar endüktif yük çeker demişsiniz.Kapasitif olması gerekmiyormu ?

Manyetik balastlı floresan kullanımında endüktif akım çekilir. Elektronik balastlar kapasitif lamdalı olanlar kapasitif akım çekerler bazı elektronik balastlar oluşturduğu harmoniklerle birlikte kapasitif etkisini arttırır.
 

Ekli dosyalar

  • Güç ölçümü.pdf
    1.5 MB · Görüntüleme: 23
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…