Merhaba arkadaşlar elimde 3 kutuplu EsEm Nora 3x80A termik manyetik şalter var. Bu sanırım trifaze hatlar için. Benim bina köyde ve monofaze hat var. Bu şalteri nasıl bağlamalıyım. Sadece bir kutubundan fazı geçirsem yeterli olur mu? Vereceğiniz bilgiler için teşekkürler.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba arkadaşlar elimde 3 kutuplu EsEm Nora 3x80A termik manyetik şalter var. Bu sanırım trifaze hatlar için. Benim bina köyde ve monofaze hat var. Bu şalteri nasıl bağlamalıyım. Sadece bir kutubundan fazı geçirsem yeterli olur mu? Vereceğiniz bilgiler için teşekkürler.
Fazin çıkış yaptığı yerden bir köprü kablosu ile diğer fazin girişine köprü atmalısınız. Sonra köprunun çıkış yaptığı alt kontaktan fazı alabilirsiniz. Nötr ise direk üstten girip alttan çıkacak. Böylece üç kontaktan da akim dolaşmış olacak. Ona göre de set değeri girersiniz. ( Resim istemeyin, cep telefonun da bu işlerle uğraşmayı sevmiyorum. Zehir gibi arkadaşlar var. Kesin paylaşırlar )
Fazin çıkış yaptığı yerden bir köprü kablosu ile diğer fazin girişine köprü atmalısınız. Sonra köprunun çıkış yaptığı alt kontaktan fazı alabilirsiniz. Nötr ise direk üstten girip alttan çıkacak. Böylece üç kontaktan da akim dolaşmış olacak. Ona göre de set değeri girersiniz. ( Resim istemeyin, cep telefonun da bu işlerle uğraşmayı sevmiyorum. Zehir gibi arkadaşlar var. Kesin paylaşırlar )
Ciziminiz doğru. Zaten şalterinizin çok geniş bir ayar sahası yok. Kendisi de pek büyük değil. Ayar sahası min 63 amper max 80 amper. Ani açma ayarı yok.
Ciziminiz doğru. Zaten şalterinizin çok geniş bir ayar sahası yok. Kendisi de pek büyük değil. Ayar sahası min 63 amper max 80 amper. Ani açma ayarı yok.
Çizimdeki gibi bağladığımda bu şalter görevini yerine getirir mi hocam yoksa monofaze hatlar için ayrı bir şalter var mı onunla değiştirmek daha mı iyi olur. Tavsiyeniz var mı bu konuda.
Merhaba arkadaşlar elimde 3 kutuplu EsEm Nora 3x80A termik manyetik şalter var. Bu sanırım trifaze hatlar için. Benim bina köyde ve monofaze hat var. Bu şalteri nasıl bağlamalıyım. Sadece bir kutubundan fazı geçirsem yeterli olur mu? Vereceğiniz bilgiler için teşekkürler.
Hocam 2 daireli binada ana panoda ana girişte verilmiş. Bundan sonra her sayaç için 40A'lik sigortalar ve K.A.K. sigorlatarlı var.
Projenin ilgili kısmı şöyle
Min. ayarda kulanırız. Benim öğrenmek istediğim bu 3 kutuplu şalteri monofaze hatta kullanabilir miyim ve görevini yerine getirir mi. yoksa başka bir şaltermi almak gerekir.