3 lü priz yaptım lakin anlam veremediğim bir sorun var

WattMan

Üye
Katılım
26 Eki 2019
Mesajlar
189
Puanları
1
Yaş
46
2x1.5mm² kablo ile balkondaki güvenlik kameralarını çalıştırmak için priz yaptım ve kameralarımı sorunsuz kullanmaktayim , fakat bugün yapmış olduğum 3lü prize başka bir 3lu taktım ve 3lude topraklama uçlarında kontrol kalemiyle baktığımda Elektrik var , 3luyu çıkartıyorum kameralar için yaptığım 3lude elektrik yok ama o 3luye taktığım 3lude topraklama uçlarında elektrik okuyorum.

asıl problem kameralar için yaptığım 3lude 2 adet kablo var topraklama yok acaba neden elektrik olur, kontrol ettim topraklamaya hiçbir temas yok

multimetere ile ölçüm voltaj yok ama lamba yanıyor
 
Son düzenleme:
2X yaptığınız prizde topraklama hattı olmadığından dolayı o prize takılan 3X kablonun toprak hattı boşta kalıyor ve üzerinde elektromanyetik alandan ötürü indükleme oluşuyor. Normal bir durum. Ölü voltajdır, tehlikesizdir.
 
Prizlerde topraklama klemensine topraklama hattı bağlanmadığı zaman bu durumla sık karşılaşmak mümkündür.
Sizinde doğru şekilde yaptığınız gibi kontrol kalemine güvenmeyip multimetre ile yapılan ölçümler neticesinde orada gerilim olmadığını ve tehlike arzetmediğini görmüş oldunuz.
Şayet kontrol kaleminde o ışığın yanmaması gerekiyorsa ilave priz eklemesi yaparken topraklama hattı çekilmesi ki (olması gereken budur) gerekiyor.
 