Merhabalar,
KArtın neden yandığı iyice incelemek lazım.
Anladığım kadarıyla bir çok aksilik üst üste gelmiş. Bağlantılarda hata yoksa kart pompaların sürekli çalışmasından dolayı yanmaz. Absürt bir savunma olmuş sanki bu iş üzerime kalmasın der gibi olmuş.
Şansa şu an İzmir Torbalıdayım ama herhangi bir şekilde o taraflara gelme şansım yok. Bir fabrikada soğutma gruplarının borularının ölçümleme işi ile uğraşıyorum.
Şikayetlerden biri katlardaki suyun sabit şekilde akmaması.
Bu sorunun giderilmesi için iki yöntem var.
birincisi yeterli büyüklükte bir genleşme tankı , 3 pompa için 3 adet prezostat kontrolü. Prezostatlar uygun basınçlara ve diferansiyel ayarı yapılıp sistem devreye alınabilir. Eş yaşlandırma için her pompaya sayaç takılıp çalışma saatleri kayıt altına alınabilir bu şekilde takibi sağlanabilir.
ikinci yöntem pompaların kontrolü frekans sürücüsü ile yapılırsa bir çok sorun hallolmuş olacaktır ancak burada tabiki maliyet konusu gündeme gelir.
Kartı ve pano görüntüsü var ise şeması fikir verebilir.
Kolay gelsin.