30 elek kW motor gövdeğe elektrik kaçırıyor

asabir

Üye
Katılım
13 Nis 2009
Mesajlar
5
Puanları
1
Arkadaşlar 30 kW Ex-proof Weg markalı asenkron motoru sürücüye bağladım.Ne zaman ki sürücüye start veriyorum o zaman motor gövdeğe elektrik kaçırıyor yalnız bu elektrik nötr arası 220v.Acaba ne gibi bir arıza olabilir yardımlarınızı bekliyorum....
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
topraklaması varmı ??motor gövdeye elektrik kaçırsa sigorta attırır bence topraklama çok zayıftır
 

motora giden enerjiyi kes,220 volt la çalışan bir seri lamba yap motor klemensi bağlantılarınıda çıkar seri lambanın bir ucunu gövdeye bagla diğer ucuylada bobin uçlarını tek tek kontrol et gövdeye kaçak varsa seri lamba yanar,yanmassa motorda sorun yok demektir.Kaçak yoksa bağlantıları kontrol et,kolay gelsin
 
prestig senin dediğini yarın bi deneyeceğim bir kaç kişi de öyle demişti.Teşekkürler.
 
Bobinlerin kopukluk testini yap avometre kısadevre kademesinde sağlamsa bobinlerin birbiri ile kısa devre olup olmadığına bak bobinler arası avometre kısadevre kademesinde ve yine sağlamsa yapacak bişe yok götür bi bobinciye o daha iyisini bilir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
asabir arkadaşım motorun gövdesinde topraklama mevcutmu bilgi verirmisin?
 
arakadaşım bir ölçü aletiyle motor sargı değerlerini ve gövde arasını ölç küçük bir direç gösterirse motorda yeniden izolasyon yapabilirsin
 
Normal ölçü aletleri küçük gövde kaçaklarını göstermeyebilir.En güveniliri ve garanti olanı motorun gövde kaçağını megerle kontrol etmektir.
 
bende olsam ilk önce motora düzgün bir gövde topraklaması yapardım çünkü topraklama sağlam olsa direk sigorta atardı.
 