Geçici olarak şunu yapabilirsin:
3 tane 30/5 akım trafosu al.
2000/5 akım trafofundan gelen uçları, 30/5 akım trafosunun sekonderinden gir. Primerinden alacağın kabloları da röleye gir.
Bu durumda röleye, akım trafosunun çevirme oranını 2000/5 / 5/30 = 67 olarak gireceksin.
Yaptığımız bu işlemle akım trafoları 333/5 gibi çalışacak.
Ama burda dikkat etmen gereken nokta şu: Yük tarafından çekilecek akım, 333A'i aşmamalı.
Eğer ki 333A akım çekilirse, 2000/5 akım trafosuyla 0,8325, bizim ters akım trafosuyla da 0,8325x6=4,995A akım gider röleye. Daha fazlası zarar verir.
Bu işlem, daha önce 15/5 akım trafosuyla denenmiştir.