Arkadaşlar 300/5 Amperlik bir akım trafosu var yük hesabı yapıyorum;
3 Fazlı OG hattı 31,5-32 Kv luk

S=3*31500*300 = 28,35 MVA
P=3*31500*300*cosfi(=0,9) = 25,515 MW

Burada mantık hatasımı yapıyorum yoksa bu değerler doğrumu? Gerçekte akım trafosu bu değerleri karşılarmı?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Formüllerdeki 3 ler, kök3 (1,732) olacak. Yani;

3 Fazlı OG hattı 31,5-32 Kv luk

S=kök3*31500*300 = 16,37 MVA
 
Arkadaş yeterli cevabı almıştır zannımca. Ama mevzuyu biraz detaylandırmak babında...

16,37 MVA 300 Amperlik yük.

Peki azami taşıyabileceği yük? % 120 veya.....?
 
Arkadaş yeterli cevabı almıştır zannımca. Ama mevzuyu biraz detaylandırmak babında...

16,37 MVA 300 Amperlik yük.

Peki azami taşıyabileceği yük? % 120 veya.....?

Hiç bir cihazı nominalinden fazla yüklememek gerekir. Yani 100 % den fazla yüklenmemelidir.
 
Teşekkürler, peki AG de

220 volt tek faz voltajı olan bir şebekede 3 faz güç hesaplanırken 300 amper çekimde

P=3*220*300*cosfi(0,9) = 178,2 kw

AG deki tek faz 220 iken OG de tek faz 31500 değilmi

OG neden kök3 ile çarpılıyor? acaba tekfaz voltajı 18,1kv mu?
 


31.500= Faz-Faz.

18.208= Faz-Toprak.

380= Faz-Faz.

220= Faz-Toprak.

Velhasılkelam;

Kök3*Faz-Faz*Akım = 3*Faz-Toprak*Akım = Güç.


NOT= Mevzunun AG-OG-YG ile de alakası yok. Zaten OG diye de birşey yok. Altı, üstü ne varsa çarp gitsin.
 