Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sağolun teşekkür ederim. Bi sorum daha vardı. UPS ana çıkış sigorta değerim ne olmalı? Tamam normal şartlar altında o da 500A'lik olmalı ama selektiviteyi sağlamak amaçlı birşey yapmam gerekiyor mu?
şöyle yapsanız olur galiba iki tane aynı marka ayarlanabilir tmş ile giriş 500 çıkış 450 ve açma zamanlarını giriş 1 sn çıkış 0.7 olarak sanırım problemin çözülür markaların aynı olması karakteristik için önem arzeder iyi çalışmalar
o zaman ikisi de 500 A olsa fakat çıkışı 0.7 olarak ayarlasak yine aynı hesap olur. o daha erken açar. çünkü akım 455 gibi bi değer çıkıyor. 450 A kullanırsak bu durumu göz ardı etmiş oluruz. tabi bunlar fikir)
zaten tmş kullanılacağı için 5.9 amp i tmş kabul eder zaten %1.3 geçmiş olursunuz bu da çok dikkate alınacak bir değer değil diye düşünüyorum saygılarımla